Subcuadro eléctrico en casa unifamiliar
Tengo un cuadro eléctrico con los siguientes circuitos: IGA 40ADI 40ALuz interior 10AEnchufes 1 16AEnchufes 2 16AZona Aguas 20AAerotermia 25A De ese cuadro sale directamente del IGA un cable de 10mm a otro subcuadro que está en el otro lado de la...
2 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Cableado necesario para caldera eléctrica
Quiero instalar en casa una caldera eléctrica de 15kw modelo acv e-tech http://ahorraclima.es/calderas-electricas/caldera-electrica-monofasica-acv-e-thech-w15-77.html Quiero saber si con la instalacion electrica que tengo es suficiente. Desde el...
5 respuestas
Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
¿Es la instalación de mi casa monofásica o trifásica?
Resulta que la potencia que siempre había tenido en mi casa (es un chalet) era de 5,79kw. Me he cambiado de comercializadora y ahora me dicen que tengo que quedarme en 5,19kw porque mi casa tiene potencia trifásica. He estado leyendo para poder...
3 respuestas
Como conectar electrodomésticos en una cocina
En una cocina tengo una línea con sección de 2.5mm protegida con un magnetotérmico de 25A, esta línea la quiero usar solo para la placa de inducción (7200w). Además tengo otra línea de 2.5mm con la que alimento varios enchufes donde pretendo conectar...
4 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección