¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Preguntas y respuestas relacionadas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
Salta diferencial solo en una zona
Desde hace medio mes salta el diferencial de mi cuadro eléctrico. El problema es que salta unicamente en los enchufes del garaje unicamente y no con todos los aparatos eléctricos. En concreto salta con una bomba de agua, un compresor y una radial en...
1 respuesta
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta
¿Qué función cumple un triac en un circuito?
He visto videos y definiciones de lo que es un triac..., según lo que he leído ...; un triac es un interruptor electrónico (semiconductor) que cuando recibe unos pocos voltios, deja pasar la corriente. Pero lo que no entiendo ni nadie me puede...
2 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Conectar un motor permanente en estrella
Quisiera saber si en un motor con arranque estrella-triangulo se dañaría por quedar en estrella permanentemente por no haber hecho el cambio a triangulo.
1 respuesta
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Potencia de arranque
Necesito dimensionar el grupo electrógeno necesario para una maquina de 33 Kw, se que en el arranque aumenta mucho la potencia demandada, pero ¿Cuánto?
1 respuesta
Arranques de Motores trifásicos 380 vac de 12 terminales
Yo tengo un motor trifásico 380 q arranca en doble estrella y después se pone en etrella alimentado por 7-8-9 y su puente 10-11-12 porque usa ese tipo de arranque podrían ayudarme con un arranque recomendado para arovechar al máximo y a la vez...