Grundfos alpha 2 para acumulador acs
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Que tipo de calefacción pongo?
Voy a rehabilitar una casa y no se que calefacción poner. La casa es de una sola planta, de 80 metros cuadrados construídos más un sótano donde iría la sala de calderas (con espacio para depósito o tolva) y una bodega-merendero. Habría que calentar...
3 respuestas
Comprobar bomba circuladora sin montarla
Me gustaría saber como podría comprobar que una bomba circuladora que aun no esta instalada funciona. La bomba es una grundfos y quería saber como podría probar que funciona, por ejemplo a través de un montaje a un pozo o deposito si fuera posible.
1 respuesta
¿Mejor energía para suelo radiante?
Tenemos una casa de pueblo reformada de 240 m. Cuadrados en una planta en la Sierra de Aracena (Huelva). Está orientada este-oeste y los techos son de 4 m. De alto. Tenemos instalado suelo radiante por agua y preinstalación para radiadores. Nos...
2 respuestas
Resistencia eléctrica dentro del bidón del acumulador de acs gasoil y placas solares?
Me surge una duda, que seguro alguien sabe y ha hecho pruebas. Tengo calefacción y acs con acumulador con una caldera de gasoil roca ngo 50, ha ido genial siempre, la compre de segunda mano y recuerdo que traia una resistencia eléctrica con botonera,...
2 respuestas
Presión se dispara en frío el Roca Lidia GTA 25
Es la primera vez que pregunto por aquí. Tengo una caldera Lidia GTA 25 y la apagué dos semanas que estuve fuera. Al encenderla, se puso el bloqueo con error 3 porque la presión llegó a 3,5 (lo normal es 1,5). Si le bajo la presión evacuando en el...
6 respuestas
Cual puede ser el problema de que una caldera no cambie del modo invierno al modo verano
La caldera estaba funcionando en modo verano, se uso ACS y cuando quise volver a usar el ACS marcaba error de sobretemperatura, no escuche ruidos, ni nada, y mientras estaba usando ACS funcionaba todo bien. Cuando la quise encencer nuevamente...
3 respuestas
Caldera BaxiRoca Lidia 25 GTA con bajo caudal ACS
Tanto la calefacción como el ACS funcionan bien, pero en los grifos sale muy poca cantidad de agua caliente. El agua fría sale con fuerza y caudal normal. Todos los grifos de la instalación hacen lo mismo. ¿Puede ser un problema del acumulador de...
1 respuesta
Conectar acumulador solar a caldera gasoil
Voy a poner caldera de gasoil condensación modulante"aún no se marca" y quiero conectar salida acumulador solar de ACS a entrada de ACS de caldera, hasta aqui todo bien, quiero que cuando en en acumulador haya una temperatura "aceptable"esta no...
1 respuesta
Caldera gas Ferroli, acumulador exterior, se calientan los radiadores estando apagada
La caldera de gas Ferroli tiene un acumulador de acs exterior que actúa como intercambiador para la calefacción. Estando en posición de verano (solo acs) los radiadores se calientan y no responde al termostato ambiente. ¿A qué puede ser debido? ¿A la...
1 respuesta
ACS recirculación
Antes de nada agradecer su interés. Mi problema es el siguiente. Hace unos meses me trasladé de vivienda. La nueva casa, de 2 plantas y aprox. 200m2, disponía de una caldera Saunier Duval C35E (ACS y calefacción) y un termo-acumulador a gas...
2 respuestas