Componentes Obligatorios de un Cuadro Eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
Conectar horno a 4mm, diferencial recomendado?
Para evitar obras, me veo obligado a llegar al horno con cable de 4mm. ¿Qué diferencial le iría mejor? Y que pase el boletín. Gracias?
3 respuestas
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Varias dudas sobre la instalación eléctrica de una casa
Alguien me puede echar una mano, ¿Para una instalación eléctrica? Es una casa de 35 años, y vamos a mantener la instalación vieja solamente para alumbrado, y nos han puesto desde el cuadro eléctrico 4 mangueras, una de ellas ya esta ocupada por...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Cambio de cuadro para adaptar a normativa
Voy a hacer reformas en la cocina pero no añado electrodomésticos. Tengo un cuadro, trifásico, potencia contratada 5,5 (ya estaba así cuando yo llegue a la casa) y el cuadro tiene unos 15 años, con interruptores (no se si es la terminología correcta...
1 respuesta
Duda sobre electricidad(cuadro de mando
Tengo que hacer un trabajo para la universidad y tengo que hacer un esquema de la instalación de mi casa, etc. La cosa es que he ido a mirar el cuadro de mando de mi casa y no coincide con lo que nos habían explicado. Entiendo que lo que nos explican...
1 respuesta
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Unir interruptores magnetotérmicos circuito eléctrico
Quiero cambiar el diferencial de mi cuadro eléctrico por un diferencial de rearme, el problema es que no tengo suficiente espacio y había pensado en unir dos interruptores magnetotérmicos, ¿Es posible? Os adjunto foto de mi cuadro, por ejemplo,...
5 respuestas
Cableado y Cuadro nueva Cocina
Mi vivienda tiene 3 plantas, y una habitación del ático la estoy cambiando a Cocina. El cuadro General esta en el sótano y en cada planta un subcuadro con 1 térmico de 16, seguido de un Diferencial de 40, otro Térmico de 16 y otro de 10. En este...
1 respuesta
Cuadro general vivienda unifamiliar
Quiero cambiar el cuadro general de casa de mi madre y más o menos lo tengo claro pero tengo unas dudas lo que tengo claro es lo siguiente si esta mal me lo comunicáis 1 térmico de 25A PARA HORNO Y VITRO Y EL CABLE DE 6MM 1 térmico de 20a para...
2 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Alta la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
Estoy interesado en dar de alta la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar. La instalación eléctrica interior es antigua con unas ligeras modificaciones, ya que se ha modificado la ubicación de la cocina y se han instalado los cables de...
1 respuesta
Montar electricidad de hogar
Quiero cambiar el cuadro de protección y el cableado de la cocina de mi casa de 2ª mano con potencia 3300w ICP 15A. En el cuadro quería poner: Diferencial de 25 A Automático de 20 A para fuerza, en princio solo vamos a poner vitro sin horno. Hilo de...
7 respuestas
Térmicos para una mini cocina
A tod@s, vuelvo a recurrir a vsotros para hacer otra pregunta de térmicos, tengo un cocina pequeñita y voy a poner este producto http://www.leroymerlin.es/fp/16529660/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=512301 y luego este...
3 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Nueva instalación eléctrica en vivienda de tres plantas
En primer lugar quiero agradecer el trabajo desinteresado de todos esos profesionales que contestan a nuestras dudas. Hace unas semanas, mi esposa acudió a visitar diferentes casas a la venta junto a una conocida estación de esquí. En un impulso,...
2 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Con el interruptor automático bajado hay tensión en la instalación?
He ido a cambiar un enchufe de mi casa ( un piso) y he bajado el interruptor automático para supuestamente abrir el circuito y trabajar con seguridad y que no haya tensión o corriente en la casa o eso pensaba yo. La cuestión es que después de bajar...
4 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Instalación de casa de dos plantas
Tengo una duda sobre una instalación eléctrica de dos planta, cada una de unos 70 m cuadrados, unas 60 enchufes, con depuradora para piscina y puerta de entrada al garaje. ¿Pues bien mi pregunta es haber que me recomendáis si linea trifásica o si con...
1 respuesta
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Se va la luz y no salta el automático
El cuadro eléctrico que tengo se compone de un interruptor general automático de 4500 (ICP-M20A), un diferencial de 40A (30mA) y de 2 automáticos. Uno de los automáticos es de 20A y está conectado a la nevera, horno, microondas y lavadora, este...
1 respuesta
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Circuitos para lavadora, secadora y termo instalados en el baño
Tengo un pequeño apartamento en la playa y tengo que hacer el cambio de instalación eléctrica (El piso tiene 40 años y esta con tiplan) En el cuarto de baño tengo la lavadora, la secadora y el termo eléctrico ¿Qué circuitos tengo que poner? ¿Puedo...
1 respuesta
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Circuitos mínimos obligatorios
El de los 5 circuitos soy yo hay que leer normativa(real decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002)mira el que manda en la contratacion erestu tu contratas lo que quieres pero como minimo has de hacer una preinstalacion para 5750w=25a y los 5 cicuitos...
1 respuesta
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Salta el automático por exceso de consumo
Cuando tengo sobreconsumo placa, aire acondicionado... El automático salta, esto es normal pienso porque solo tengo contratado 3.3kw (es una casa de vacaciones). El problema es que el cuadro de la luz sufre un sobrecalentamiento excesivo, hasta el...
4 respuestas
Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Hace poco hice una reforma en la cocina en la que instalé el horno en un nicho en columna, separado de la placa vitrocerámica. Respecto a la instalación eléctrica, la placa vitrocerámica se instaló a la anterior toma del circuito de Horno+Vitro de...
3 respuestas
¿Puedo conectar al mismo cable de 6mm y diferencial o pia de 25A, el horno eléctrico y la vitrocerámica?
Pondría una caja de conexión entre ambos, que conectará los 3 cables de 6mm que viene del diferencial con los 3 cables que van a la vitro y los 3 cables que van al horno
2 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Un contador para dos viviendas
Me gustaría dividir una casa con dos planta y un garaje en dos viviendas, con el cuadro general en el garaje (ICP+IGA+PCS+ID+PIA iluminación+PIA enchufes+PIA lavadora+PIA caldera). Cada planta tendría su propio cuadro eléctrico con IGA+ID+PÍAS de...
1 respuesta
Mala instalación de circuito eléctrico
Estoy haciendo la reforma total de una casa y contraté un electricista para que realizara toda la instalación eléctrica. Ha habido que cambiar absolutamente todo (el cuadro, meter todos los tubos, mecanismos, etc.) ya que la instalación era de hace...
5 respuestas
Diferencial y automáticos para la instalación eléctrica de mi casa según potencia contratada
Mi pregunta es en mi casa la potencia que tengo contratada es 3500 w que icp, ¿Diferencial y automáticos hacen falta para la instalación? ¿El diferencial debe ir en todas las instalaciones? Te explico los electrodomésticos : tengo vitro, horno ( casi...
1 respuesta
Habilitar garaje como local
Querría hacerte una consulta respecto a un negocio que quiero abrir. Tengo un garaje que forma parte de la vivienda en la que estoy viviendo actualmente. Este garaje quiero habilitarlo para convertirlo en una tienda de embutidos. Hasta hace unos 6...
2 respuestas
¿Automáticas con más AM que la del alumbrado?
Quería saber si se puede hacer esta instalación, estoy refaccionando la casa y mi duda es la siguiente: Tengo en el alumbrado una automática de 10 AM. En el cual en la parte interior de la residencia tengo que montar el tablero y de más.. Como todos...
1 respuesta
Finalizar una instalación en una casa remodelada
¿Al baño se tiene que ir con cable de 1,5 y con tierra o tienen que ir de 2,5 para el enchufe? ¿Voy a poner una cabina con luz es o será suficiente el cable de 1,5? Pueden ir en una canaleta cables de 4 y de 1,5, para el garaje (que tendrá lavadora)...
1 respuesta
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
Cambio de cuadro eléctrico
Tengo unos conocimientos limitados de electricidad pero los suficiente como para intentar cambiar el cuadro eléctrico. Bien pues resulta que quiero hacer obra en la cocina, mi cuadro es un poco antiguo y me gustaría poner uno con mas elemento como el...
1 respuesta
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Me saldrá el diferencial cada 2x3
Tengo un pequeño problema con el circuito eléctrico de mi casa. Anteriormente tenía puesto un Diferencial de 25A desde que compré la vivienda (es antigua, 20 años) y casi nunca me saltaba el diferencial, llegaba a poner vitroceramica, lavadora y...
3 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Cuadro eléctrico diferencialesComo puentear los diferentes diferenciales
Que pongo primero termo eléctrico o los diferenciales o da lo mismo y si me pueden mandar un esquema
1 respuesta
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Algunas dudas sobre la instalación de una vivienda.
He realizado la instalación de una vivienda y aunque he trabajado de electricista durante unos años hace bastante tiempo que no ejerzo como tal por el excaso trabajo que encuentro y se me han olvidado muchas cosas. Mis dudas son las siguientes: Antes...
2 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
Renovación cuadro eléctrico del hogar
Estamos preparado una propuesta sobre una reforma de un cuadro eléctrico de un hogar. Normalmente este cuadro eléctrico es de los años 80 y le debemos de renovar totalmente. Están muy viejos, pero aguanta... Ademas, lo debo de cambiar todos los...
2 respuestas
Renovación cuadro e instalación para aumento de potencia
En un apartamento con reformas parciales quiero poner aire acondicionado y tengo que subir la potencia. He desmontado el cuadro y solo entran dos cables, fase y neutro. No tiene toma de tierra. Me ha sorprendido mucho, porque en la reforma de los...
2 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Instalación nueva en hogar
He comprado una casa de unos 75m2 y voy a hacer toda la instalación eléctrica nueva. Voy a dividir el cuadro en 7 automáticos, 3 para enchufes normales, 2 para enchufes de fuerza de cocina (1 para vitro y horno y otro para lavadora y lavavajillas), 1...
1 respuesta
Si pones lavadora en un baño hay que poner algún automático especial o no es necesario?
Quiero poner la lavadora en un baño y me tendrán que bajar del enchufe que hay uno abajo para la lavadora y poner una llave doble para el agua pero no se si es necesario algún automático diferente en el cuadro de luces o incluso algo de electricidad...
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Cuadro auxiliar en vivienda
Estoy reformando a un amigo una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta
Cuadro eléctrico en local
¿Es obligatorio según normativa la instalación de un cuadro eléctrico con llave en un local comercial de 55 metros en valencia que funcionara como ferretería?
1 respuesta
Cuadro electrico ideal para mi potencia.
Actualmente tenemos contratados 3,810 Kw. Y gracias a vuestros consejos cambio Y Arreglo cosas poco a poco y aunque conozco mas o menos todo, secciones, termicos etc... Me gustaría saber que cuadro y con que termicos lo pondríais vosotros ya que es...
2 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Presupuesto
Le iva hacer una consulta, sobre un presupuesto de una reforma de una vivienda, es que ayer fui a una oficina de construcciones, y el dueño me dijo que cuanto cobraría por una vivienda standard de 3 habitaciones, la instalación eléctrica, no vi...
3 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Grado de electrificación medio
Me he comprado una vivienda en construcción y en la memoria de calidades me dice que tiene grado de elctrificacion medio. ¿Me podrías explicar un poco que quiere decir eso?. ¿Define eso el numero de enchufes que debe tener cada estancia?. Por si te...
4 respuestas
Reclamación averia electrica.
Tengo una póliza de seguro multihogar, Caja Madrid-Mapfre. Un mal día sin saber la causa me quede sin corriente en la mayoría de enchufes de la casa (frigoríficos, horno cocina, etc.). El suministro es trifásico. Comprobé en el cuadro general...
2 respuestas
Saltan los plomos al enchufar determinadas cosas
Resulta que de aquí a un tiempo, están saltando los plomos en mi casa y no damos con el por que, llevamos viviendo aquí unos 10 años, al llegar cambiamos la instalación eléctrica completamente. La primera vez ocurrió al encender la freidora, al poco...
1 respuesta
Empezar instalacion electrica
Soy nuevo aquí y estoy pensando en renovar la instalación eléctrica de una casa que tengo que es ya un poco vieja... Tengo algunos conocimientos de electricidad pero antes de emperzar se me plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es mejor que los puntos...
1 respuesta
Cuántos enchufes se colocan para un magnetotérmico de 16 A
Voy a cambiar la instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber el cuadro de automáticos que necesito poner y sus respecticos circuitos de electrificación.
2 respuestas
Necesito hacer la conexión eléctrica de mi casa
Necesito hacer la conexión eléctrica de toda mi casa, tengo un interruptor y un tomacorriente ya instalados y funcionando pero necesito jalar más tomacorrientes y más interruptores y uno que otro foco por el techo... ¿Podrían decirme como lo hago o...
1 respuesta
Electricidad doméstica para una casa grande.
¿Qué amperaje debe de tener un Interruptor General que tiene a consecución un Diferencial al que quiero tener conectados un magnetotérmico para cubrir un termo de agua de 30 litros para un baño, otro para cubrir la iluminación, otro de fuerza para...
2 respuestas
Vender una vivienda de 35 años de antiguedad sin haberse reformado
Voy a vender un piso que tiene 35 años de antiguedad, y me surgen algunas dudas con el contrato y la instalacion electrica; por lo que son varias preguntas en una o quizas todas esten interrelacionadas. 1º. El cuadro electrico consta de lo siguiente:...
1 respuesta
¿Puedo conectar en serie el horno con vitrocerámica y lavadora con manguera de 6mm?
Conexión en serie horno vitrocerámica y lavadora con manguera 6mm
5 respuestas
La llave diferencial conexionado básico
Tengo carga de 20, 25, y 32 amp, ¿De cuánto puede ser el diferencial y cuantos cktos se podría conectar a un diferencial? Y SI TENDRÍA de 16, 20 y 25
2 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
El iga sustituye al icp, ¿O tienen que estar los 2?
Esa es mi duda . Si uno sustituye al otro o por fuerza tienen que estar los 2.
1 respuesta
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
¿Salta el ICP con retraso?
Ya he hecho un par de consultas en esta web y me han parecdio muy correctas. Mi problema es el siguiente: Nos cambiaron la instalación eléctrica en el piso que nos compramos porque. Tenía más de 30 años y nos pusieron el ICP de 25A. Soy consciente...
1 respuesta
Sección cable vivienda
Quiero hacer una instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber las secciones de cable(milímetros)que debo poner, (en enchufes, puntes de luz) i la calibración de las protecciones .
1 respuesta
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Instalación eléctrica.
Este verano pasado, me hicieron obras en casa consistentes en el cambio de la cocina de gas por una vitrocerámica, instalación de una campana extractora y colocación de varias tomas tanto de luz como de enchufes (normales y de fuerza). Tengo...
1 respuesta
Instalación eléctrica secadora de ropa
Quiero poner en casa una secadora de ropa (hasta ahora no tenía ninguna), y me surgen varias dudas. La secadora tienen una eficiencia energética de A+ y en los requisitos eléctricos del manual de instalación dice: "Verifique que el circuito de...
4 respuestas
¿Por qué saltan los plomos de casa?
Resulta que en la cocina tengo instalado un enchufe de fuerza donde esta enchufado el horno y la placa. Cuando alguno de estos electrodomésticos llevan un rato enchufados saltan los plomos de las casa. No entiendo el porque pasa cuando llevan ya un...
3 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Cambios en cuadro eléctrico
La cosa es que necesito ampliar el cuadro eléctrico con nuevas pías. Tengo contratada una potencia de 3.3kw y actualmente tengo: ICP 15A. ID 40A 30 mA 3KA Pía de 10A Pía de 15A Como quedaría ahora: ICP - Tengo un contador de los digitales, que ya...
1 respuesta
¿Cómo se selecciona un interruptor termo magnético?
Me podría ayudar por favor con estas interrogantes gracias de antemano be saludos de perú. ¿Qué se entiende por Alimentador Principal (A.P.)? ¿Cómo se calcula los alimentadores de los circuitos derivados: Alumbrado, tomacorrientes, cargas especiales...
1 respuesta
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Numero tomas corriente instalación básica
Con vista a instalar el correspondiente cuadro de palancas del tamaño Estrictamente adecuado en la vivienda que estoy reformando, necesitaría saber con certeza: 1º Si la normativa contempla un número límite de tomas de corriente Dentro de lo que se...
3 respuestas
Instalar cocina eléctrica
Mi mujer quiere comprar una cocina eléctrica, con placa de vitrocerámica y con horno eléctrico. Me han comentado que hay que sacar una conexión directamente desde el cuadro Eléctrico general. Me podéis indicar un esquema de conexiones del cuadro,...
1 respuesta
Que sección de cable llevaría lavadora, termo, lavavajillas, nevera.
Estoy reformando la cocina y a la vez cambiando la instalación eléctrica de la misma. Tengo claro poner un cable de 6 mm. Para horno y vitro. Creo que termo, lavavajillas y lavadora 4 mm. El resto 2,5 mm. ¿Es correcto? He visto en algún sitio que se...
1 respuesta
¿Es imprescindible un instalador autorizado?
Y muchas gracias por anticipado por dedicar tu tiempo a responderme desinteresadamente. Mi piso es de hace 22 años y tiene un cuadro con ICP, 1 diferencial y cuatro interruptores automáticos de 25A, 20A, 16A y 10A. Voy a hacer obra en la cocina y voy...
1 respuesta
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Como sacar enchufe de fuerza (para horno)
Comento mi caso, en la cocina de mi piso tengo un enchufe de fuerza (rectangular con tres clavijas alineadas) para enchufar la vitro, el problema es que necesito un enchufe de fuerza para el horno que va colocado en la pared de enfrente. La solución...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Contratacion del 3.3Kw
Resulta que para hacer un umento de contratación me piden un boletín se también que se necesita un icp y una cometida mínima de 6mm de sección pero lo que me crea más duda es si la casa esta solamente con un diferencial y un magnetotérmico .. Es...
1 respuesta
¿Como puedo añadir un cuadro eléctrico independiente en otra planta de mi casa?
Todoexpertos recientemente adquirí una casa de pueblo antigua y el caso es que la primera planta esta reformada hace unos 12 años el caso es que toda la parte de abajo tanto luz como enchufes estaban conectados al último PIAS del cuadro que...
1 respuesta
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Dudas para cambiar la instalación eléctrica de casa.
Quiero cambiar yo mismo la instalación eléctrica de casa y tengo algunas dudas. Parto de la base de poner hilo de 1,5 mm para iluminación, de 2,5 mm para tomas de corriente y de 4 o 6 mm para electrodomésticos de potencia (horno, vitro, lavadora,...
1 respuesta
Tengo un enchufe normal para la vitrocerámica
He reformado la cocina y solo tengo enchufes normales. Pedí uno de fuerza pero la persona me dijo que no era necesario. Estoy viendo vídeos para instalar la vitrocerámica y en todos aparecen unos enchufes enormes de tres patillas. Mi duda es, ¿Se...
3 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Hacer instalación eléctrica para trastero
Quiero hacer una instalación eléctrica para mi trastero, donde hago mis chapucillas. Quiero tener margen suficiente para evitar problemas y por seguridad, por lo que voy a poner cable de 6 mm. ¿Qué magnetotérmico pongo teniendo en cuenta que voy a...
4 respuestas
Precio instalación eléctrica
Tengo que realizar la reforma de la instalación eléctrica de un piso de 90 m2. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto que me facilitan es el que sigue (precios sin IVA): -Cuadro de protección formado por caja de empotrar para 18 elementos más ICP, 1...
2 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Como conectar un horno sin enchufe
Ayer compré un horno de 24 mano. El cable de conexión venia sin enchufe. Desmontando y observando el enchufe de mi horno antiguo, conseguí poner un enchufe nuevo pero al poner el horno horno en funcionamiento, al cabo de unos minutos saltaron los...
1 respuesta
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
Esquema conexión tarifa nocturna
Necesitaría el esquema de conexión del cuadro eléctrico para una pequeña vivienda con tarifa nocturna. Tengo dos acumuladores de 800w y 1200 w. La compañía suministradora es Iberdrola. Ya esta pasado el hilo rojo y puesto el ICP. La instalación...
1 respuesta
Como seguir con la instalación
Me han dejado la casa sin terminar la instalación eléctrica, me han dejado el cuadro eléctrico y la cocina terminado, en las otras piezas de la vivienda solo las cajas como puedo seguir con la instalación
2 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
¿Por qué el disyuntor RDB se dispara?
Tengo el cuadro de interruptores que puede verse clicando aquí y aquí. Reformé la vivienda, incluyendo toda la instalación eléctrica. En dicho cuadro, hay dos disyuntores RCB: uno asociado a los electrodomésticos, aire acondicionado y calentador de...
3 respuestas
Es conveniente unir en las cajas de registro los cables del alumbrado con los enchufes?
Quería que me aconsejarais si es conveniente unir en la cajas de registro los cables del alumbrado con los enchufes (no de fuerza), o si van independientes hasta llegar al cuadro de automáticos, ya que algunos electricistas los unen o los empalman en...
7 respuestas
Como hacer Instalación eléctrica local
Quiero abrir para la mujer un local de estética en la cochera y quiero hacer yo la instalación eléctrica. La primera pregunta, ¿Desde dónde saco la línea para alimentar el cuadro del local? Desde el contador ( está a medio metro del local) o desde el...
3 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Instalación de enchufe vitrocerámica + horno
En mis instalacion, tengo, desde el cuadro de luces, un IM de 25a, que lleva una linea a una caja de registro donde va el horno y la vitro. De esa caja de registro, sale una derivación a un enchufe, y, otra derivación con los hilos sueltos. Todo este...
3 respuestas
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
¿Tengo un videoportero Fermax mod.3311.Puedo conectar un telefonillo Fermax y como conectarlo?
El videoportero lleva cable UTP categoría 5, es en blanco y negro, No sé como podría conectar el telefonillo de la misma marca Fermax al videoportero.
1 respuesta
Renovar instalación eléctrica en mi masía
Estoy cambiando la instalación eléctrica, ya que estoy reformando mi masía, la instalación que quiero hacer es así: -Cocina=instalación de exterior con tubos rígidos en la cual pondría la caja de protección y iría un extractor, una vitro, una nevera...
3 respuestas
¿Cómo presupuestar una instalación eléctrica?
Me estoy iniciando en realizar instalaciones eléctricas, tanto nuevas como reformas (sustitución de cableados, mecanismos, etc) y me gustaría conocer como presupuestáis los que ya tenéis experiencia en el ámbito, que cosas tenéis en cuenta, etc.
2 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Cambiar Pia de 20A por 3 de 16A
Se podría quitar un c20A que lleva sección de 4 mm conectados a termo, ¿Lavadora y lavavajillas por 3 c16A con sección de 2'5mm? Y si es posible cambiarlo estos 3 nuevos pías de 16A contarían como 1 automático a la hora de conectar un diferencial a 5...
3 respuestas
Esquema tarifa nocturna
Quisiera saber cual es el esquema del cuadro de una vivienda con tarifa nocturna y acumuladores de calor. He comprado un aartamento y la linea de entrada está preparada para poner tarifa nocturna y me gustaría saber cuales son los cambios que debo...
1 respuesta
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
¿Como conecto 3 cables de 10 mm en IGA 40 A?
Planteo la siguiente cuestión. Resulta que acabamos de instalar un IGA + Protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40 A y este tiene capacidad de conexión de salida de 25 mm con cable flexible y necesitamos conectar 3 cables de 10 mm...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar