Generador eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Trifásico o monofásico
Tengo una línea contratada trifásica de 4,9 kw. Se me ha estropeado el aire acondicionado centralizado, por lo que he de comprar uno nuevo (8000 frigorías). En el cuedro general tengo un magnetotérmico de tres polos para el aire acondicionado. Tengo...
3 respuestas
¿Es posible conectar esta máquina de soldar inverter a este generador eléctrico?
Las características técnicas de la máquina de soldar son: Tensión de red: 230 V Potencia máxima : 1,6 kw Máxima tensión en vacío: 60 V Campo de regulación (A-+10%): 5 - 80 V Electrodos utilizables Diámetro: 1,6-2,5 mm Clase de aislamiento H Grado de...
1 respuesta
¿Cómo hago funcionar motor trifásico 5 Kw.consumo donde no hay corriente trifásica?
Tengo que comprar un torno mecánico con motor trifásico 380 volt -de 5 Kw. Consumo y 7,5 Hp.---Pregunto : Como hago para hacerlo funcionar, sólo tengo corriente monofásica de 220 volt.- ¿Existe algún inversor de corriente que lo conecte a 220 volt...
1 respuesta
Nomenclatura
Pueden ayudarme necesito saber donde conseguir un calalogo o listado de las medidas de electricidad por ejemplo, watts, kw, kva, vatio, voltio, etc, que es cada una de ellas y si su medida difiere de una corriente normal, de una corriente generada...
1 respuesta
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion
2 respuestas
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
Motor para un generador de 60kva
Tengo un generador de 60 kva, quiero saber si es suficiente un motor de nissan b-4.40 de 63kw
1 respuesta
Preguntas tipo examen climatización rite
Pues lo dicho en el titulo, tengo el examen de climatización el martes en barcelona. Y no tengo ningún examen tipo. No sé si me podrías enviar algunas preguntas, aunque no estén resueltas. Simplemente para ver que preguntan. Me harías un gran favor!