Fallo intermitente en caldera ferroli
Preguntas y respuestas relacionadas
Quemador caldera de gasóleo Kadet Tronic 5R no arranca. Los filtros están limpios, fotorresistencia y boquilla de 0,60 nuevos.
He comprobado que llega gasoil a la boquilla, filtros limpios, boquilla y fotorresistencia nuevos. Conseguí arrancarlo con botón bloqueo, pero ya no vuelve a arrancar. Ha venido un técnico y me dice que no hay chispa, y que la Caja de Control estará...
3 respuestas
Fallo quemador crono, pega fogonazo y se para
Tengo una roca laia 25 confort. El quemador es un crono, al encender pega el fogonazo y se para. Si tapo la fotocelula con el dedo enciende y a los 5 segundos para por seguridad. Compre una nueva y sigue igual. Lo que si me he dado cuenta es que por...
2 respuestas
Problema con Caldera Gasoil HERGOM MT/H
Expongo mi problema, que es debido a suciedad, creo. Ciertamente llevaba ya 3 años sin limpieza ni cambio de filtro (no he tenido problemas hasta este mes y tampoco sabía como hacerlo). Mirando el manual (6 hojas), he limpiado ya el interior de la...
1 respuesta
Domusa sirena mix fd30 ¿E? No hace nada, código a9
La caldera no llega a arrancar no hace nada, simplemente cuando la enciendo, a los tres cuatro segundos salta el código A9 (solo se oye un clic). Si quito la tapa negra del botón de rearmado del quemador se quite el error pero no hace más. No llega a...
2 respuestas
Caldera gavina quema mal gasoil humo negro
Tengo una caldera roca gavina de gasoil que lleva un tiempo dando fallo del quemador, enseguida se llena de hollín y se bloquea, la cámara de combustión tiene como barrillo de gasoil y ceniza. La he limpiado cambiado la boquilla por una más pequeña...
2 respuestas
Quemador ferroli con llama intermitente.
Pequeña caldera de gasóleo ferroli para la califaccion: El quemador arranca, se forma la chispa y la llama, al rato la llama se apaga sin llegar al bloqueo vuelve la llama de nuevo, el color de la llama es correcto sin humos, lo hace a unos...
1 respuesta
Tengo una caldera de gasoil. El arco eléctrico no se produce en los extremos de los electrodos.
La chispa se produce en la base de los Mismos, cómo si fuera una fuga y por lo tanto no se enciende el quemador. Intenté distintas distancias y sigue igual.
2 respuestas
Humo gris en caldera de gasoil
Tengo una caldera domusa Evolution EV 30 FC, de condensación, lleva un quemador D3 y una boquilla 0.55 60ª H. La salida de humos es de 80 mm inox. En horizontal, con una ligera pendiente. Le cambié la boquilla por una nueva, limpié la cámara de...
1 respuesta
Limpiar caldera de gasoil celini
Tengo esta caldera que tiene 41.830 kcalorias y mi superficie a calentar son unos 180 metros, más o menos. La casa está bastante bien aislada, con ventanas PVC, tarima, etc. La caldera tiene ya 17 años, solo se le cambió un año la boquilla en una...
1 respuesta
Quemador Kadet Tronic 3R no arranca
Agradecería que alguien me pudiese echar una mano con este problema, tengo una caldera con quemador Kadet Tronic 3R y ha estado funcionando con total normalidad hasta que de repente dejó de arrancar. A continuación expongo lo que hace y lo que he...
3 respuestas