Domicilio con instalación 220v tiene medidor 110v
Preguntas y respuestas relacionadas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Diferencia entre tierra y neutro ,el neutro es "0"?
Tengo una duda sobre el neutro y tierra y cuantas clases hay, y sus aplicaciones, ¿La tension de 220v se obtiene de la fase y neutro? ¿Obtambi n se obtiene de fase a fase?, ¿Cuándo mido la fase y tierra me debe de dar tensión? ¿El neutro es de valor...
2 respuestas
Un solo transformador una sola casa una sola toma.
Carnal lo que pasa es que vivo en un pueblo y entonces la casa esta pequeña pero el lugar que abarcamos esta extensa tu sabes que uno del campo tiene corrales, granjas, bodegas, arcinas de paja y demás y entonces tenemos solamente una toma de luz...
3 respuestas
Motores de 230V tensión nominal en red a 220V compuestos
En la placa de un motor aparece como tensión nominal 230V, si dispongo de una red trifásica de 220V y la caida de tensión de mi circuito es de 11Voltios, ya estoy perdiendo 21 Voltios por el camino. 1 ¿Esta variación de tensión es excesiva para...
1 respuesta
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
A 20m de mi casa atrás de mi propiedad atraviesan cables aéreos de energía eléctrica entre 15 a 30 mil voltios...
Y hay arboles que topan con uno de los cables y genera corto circuito al moverse las ramas con el aire... Que pasos me aconseja seguir para poder obtener un beneficio debido a que se observan los cables a una altura de entre 8 a 12 m de la superficie.
1 respuesta
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Cómo se conectan a la red en América con un inversor solar que trae Input AC L,Gr,N de 220 volt, si la 220 de América
Si la corriente 220 volt de América llega en dos fases de 110 volt, cómo se conecta a un inversor solar Europeo con entrada de la red eléctrica on L, N, G
2 respuestas
Como puedo alimentar una bomba de achique de 12v y 2 amperes desde 220vlts.
Me parece muy interesante. Compré una bomba de achique de barco para drenar agua que se acumula de un sótano. La bomba trabaja a 12 volts. Con 2 amperes. Tengo línea común de 220 volts. ¿Puedo conectar la bomba a un cargador de tablet? O tengo que...
3 respuestas