Seccion cable electrico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
Duda instalación aislada
Esta es la primera vez que escribo en este foro, y es que ando echo un lio con el tema de la energía solar. Mi caso es el siguiente: he adquirido una parcela en el campo que no tiene posibilidad de conectarme al suministro eléctrico, entonces quiero...
1 respuesta
¿Como usar cable de aluminio
¿Cómo están? Tengo una pregunta.. Tengo que usar cable subterráneo de aluminio de 50mm de sección, la sección se utilizó esa no por el consumo si no porque ahí mucha longitud, La pregunta es la siguiente se bien que no se puede mezclar el aluminio y...
1 respuesta
¿Qué sección de cable de tierra es el recomendable?
Tengo que llevar el cable de tierra desde el patio de luces hasta el cuadro y de ahí derivarlo a los diferentes estancias y electodomesticos, había pensado en llevar hasta el cuadro un cable de 4mm o 6 mm. ¿Qué opción es la mejor?
4 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito
Tengo una duda respecto al camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito, en el caso que se produjera en el interior de una vivienda solo pasa en ella llega hasta afuera osea pasa las llaves termomagneticas, ¿Llega hasta el...
4 respuestas
¿Como conectar el motor de un toldo a un punto de luz exterior?
Tengo un punto de luz (farolillo) en el exterior de la terraza, el cual se enciende y apaga desde un interruptor que esta en el interior de la vivienda. Los cables que salen al punto de luz exterior son el de fase, neutro y tierra. Quiero conectar el...
1 respuesta
Cable de 2.5mm en vitro y horno
Por error han metido cable de 2.5 para el horno y la placa cuando tenia que haber sido de 4 mm. Mis preguntas: ¿Se van a quemar los cables una vez que enchufen los aparatos? ¿Hay alguna solución que por el problema que supone no sea cambiar los cables?
4 respuestas