¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Variadores de frecuencia
Me gustaría conocer cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un arrancador estrella delta, un arrancador con autotransformador, un soft starter, y un variador de frecuencia. Cuando es aconsejable utilizar uno u otro.
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Se que hay que conectar un capacitor pero no se como se hace la medición
2 respuestas
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
Consulta sobre compresor de aire
Feliz día del trabajador! Mi consulta es sobre un compresor de aire de 12,5 hp, le estoy armando el tablero para arranque estrella triangulo, al tablero llego con los seis cables del motor, dos del presostato, y otros dos de válvula solenoide, mi...
1 respuesta
Utilizar un motor trifásico de dos velocidades conectado a una red monofásica
Tengo la posibilidad de adquirir una máquina que lleva un motor trifásico de dos velocidades a 380 V. Yo tengo una red monofásica de 220 V. Por la placa de características creo que es un motor con dos devanados con 6 y 4 polos. ¿Es posible conectarlo...
3 respuestas
¿Como puedo hacer una toma a 127v si tengo líneas a 220v?
Tengo una toma trifacica 3 líneas y el neutro cada línea me da 220v, ¿Tengo maquinaria conectada a esa corriente pero necesito una línea a 127v que puedo hacer?
3 respuestas